Здравствуйте! Какой материал можете посоветовать в качестве пароизоляции фасада, чтобы он соответствовал ГОСТ 2678-94 с группой воспламеняемости не ниже В1, группой горючести не ниже Г3, сопротивлением паропроницанию не менее 7 и не более 10 мг/(ч*ч*Па), паропроницаемостью не менее 900 мм водн. ст?
Геннадий К
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 апр 2020, 15:00

Re: Нужна пароизоляция

Сообщение Изоспан » 13 апр 2020, 16:07

День добрый.
Геннадий К писал(а):Какой материал можете посоветовать в качестве пароизоляции фасада
ПароИЗОЛЯЦИИ? То есть, вы ищете плёнку для защиты стены ИЗНУТРИ? Неожиданно. Для фасада обычно ищут пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану для применения СНАРУЖИ, в качестве гидро- ветрозащиты.
Геннадий К писал(а):сопротивлением паропроницанию не менее 7 и не более 10 мг/(ч*ч*Па)
Под эту характеристику попадают все пароИЗОЛЯЦИОННЫЕ плёнки, кроме фольгированных.
Геннадий К писал(а):паропроницаемостью не менее 900 мм водн. ст?
?? Может, вы имеете ввиду - ВОДОупорность (именно водоупорность измеряется в этих единицах)? Все наши пароИЗОЛЯЦИННЫЕ плёнки имеют водоупорность не менее 1200 мм водяного столба.