Сообщение Рекс Пекс Гекс » 22 дек 2019, 21:49

Степлером прикрепил Изоспан AQ prof на внешнюю ОСП СИПа домика. Сделал таким образом только нижнюю часть стен. Оставил так на месяц. Уже собирался доделать так все стены доверху и оставить до тепла, но недавно открепил кусочек мембраны и ужаснулся. Часть стены, которая была под мембраной влажная, на углах и стыках панелей ОСП уже плесень. Теперь ломаю голову голову, что не так? :(
Рекс Пекс Гекс
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 дек 2019, 21:36

Re: Изоспан AQ prof на СИП

Сообщение Изоспан » 22 дек 2019, 22:10

День добрый.
Рекс Пекс Гекс писал(а):Часть стены, которая была под мембраной влажная, на углах и стыках панелей ОСП уже плесень.
Раз на стыках и углах - значит, идёт поток влаги из дома. Вы пароизоляцию достаточно хорошо смонтировали, герметично? Нахлёсты полотнищ пароизоляции качественно проклеили? Может быть другая причина: если монтировали влажные материалы. Деревянные конструкции хорошо просушены? Лучше брать дерево камерной сушки. Утеплитель реально сухой?
Монтаж влажных материалов запрещён.
Далее: думаю, если ввы изнутри вскроете стену, вы найдёте мокрый утеплитель на границе OSB-утеплитель. OSB - пароограничитель. И если у вас нарушены выше оговорённые условия - пар из конструкции не выйдет, OSB не пропустит. Монтаж этого материала со стороны холода возможен только при ГЕРМЕТИЧНЕЙШЕМ монтаже пароизоляционного контура, и при применении СУХИХ материалов.
Паропроницаемость ЛЮБОЙ мембраны не бесконечна. И, если поток пара очень велик - она просто не успевает его пропускать.