Изоспан » 14 авг 2019, 09:23
День добрый.
Для начала развенчаю распространённый миф: пароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны (Изоспан А и ЛЮБЫЕ другие, ЛЮБЫХ производителей) пропускают пар и задерживают воду - в ЛЮБУЮ сторону. Так что сторона монтажа ничего не изменит.
Далее. Водяной пар идёт от тепла - к холоду. То есть, в случае вашего перекрытия он пойдёт снизу - вверх. В холодное время года где-то в толще перекрытия будет образовываться "ТОЧКА РОСЫ" - это место, где будет происходить конденсация водяного пара, то есть пар перейдёт из газообразного состояния - в жидкое. И при низких температурах запросто может перейти и в твёрдое - лёд.
Бетонные плиты преградой для пара не являются.
Что можно сделать:
Утепление 20 мс керамзита - вообще ни о чём. Керамзит обладает ну оочень низкой теплосберегающей способностью. Если волокнистого утеплителя 20 см для средней полосы России бывает достаточно, хоть и на нижнем пределе - керамзита для этого около метра надо, если не больше. Точка росы у вас прямо на плите, углы всегда - самое уязвимое место, вот и течёт.
Так что первое - утеплять, и лучше минватой. И особенно - углы.
Плюс к этому - можно изнутри смонтировать пароИЗОЛЯЦИЮ (Изоспан RS,C например); но тогда потолки и стены придётся не штукатурить, а обшивать (например, гипсокартоном).