Я даже не берусь комментировать такуюстену. Есть текой хороший ресурс -
https://smartcalc.ru/ На нём вы можетепросчитать свою конструкцию, там всё очень просто. Я не знаю, какие конкретно у вас пеноблоки и какой толщины; не знаю, какой конкретно кирпич и какая толщина; подставила примерно - и вот что получилось:
https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212 ... =0&mm3=175 Насхеме видно - вся середина пирога голубого цвета, это - зона конденсации. Почему? Да потому, что в середине слоёв стоит пароНЕпроницаемый материал,пар сквозь пеноблок проходит, упирается в пеноплэкс - и останавливается, конденсируется, стона мокнет.
Над схемой найдите кнопку "ВЛАГОНАКОПЛЕНИЕ". Читайте внизу вердикт - "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
Подставьте свои реальные данные по материалам , может - что-то изменится.
Но вряд ли.
Главное правило многослойных конструкций: паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри - наружу. И ставить пароизоляционный материал в середину конструкции = убить эту конструкцию.
Изоспан А - ветрозащита. Спросите у своих строителей, от какого ветра и что они собрались защищать в середине стены?