День добрый.
timsandreh писал(а):Много где читал что для AM, AS и AQ не нужен вентилируемый зазор.
Не нужен вентилируемый зазор между УТЕПЛИТЕЛЕМ И МЕМБРАНОЙ.
Для чего вообще со стороны улицы (холода) монтируют именно
паропроницаемую гидроизоляционную мембрану?
Она позволит влаге, которая содержится в материалах (утеплителе и деревянных конструкциях) выйти наружу в виде пара; также позволит пару,который идёт изнутри дома и проходит через неплотности пароизоляции, выйти из конструкции.
Мембрана-то позволит. А если у вас дальше сайдинг? Через сайдинг пар пройдёт,как думаете? Или останется копиться на границе с сайдингом, будет конденсироваться, увлажнять и утеплитель, и дерево, выращивать плесень и грибок?
Нужен именно вентилируемый зазор. Чтобы был вентилируемый- нужен вход воздуха снизу и выход сверху - тогда вследствие разницы высоты образуется тяга воздуха; и вот она-то поможет удалить выходящий пар из конструкции.
Не существует мембран, которые волшебным образом протолкнут пар через сайдинг или другу внешнюю обшивку!