Сообщение Иван Подольск » 14 мар 2019, 22:56

Добрый вечер. Имеется проблема мокрого утеплителя фасада здания. Стены пеноблок 300мм, утеплитель 50мм с хорошей плотностью, изоспан "а" уложенный гладкой стороной к утеплителю,а ворсистой на улицу, вент прослойка 40мм, пустотелый облицовочный кирпич. Подскажите,утеплитель мокрый из-за не правильно уложеного Изоспана?
Иван Подольск
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 22:49

Re: Помогите! Мокрый утеплитель фасада здания.

Сообщение Изоспан » 14 мар 2019, 23:46

День добрый.
Иван Подольск писал(а):Подскажите,утеплитель мокрый из-за не правильно уложеного Изоспана?
Нет.
Иван Подольск писал(а):вент прослойка 40мм
Скажите, каким образом вы организовали вентиляцию в этом зазоре?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Помогите! Мокрый утеплитель фасада здания.

Сообщение Иван Подольск » 15 мар 2019, 00:01

Идет сплошная кирпичная кладка от фундамента до кровли. Вентиляционные проушины в шов строители не закладывали. Получается у меня один вентзазор только под кровлей по всему периметру дома.расстояние между кирпичем и пеноблоком.
Иван Подольск
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 22:49

Re: Помогите! Мокрый утеплитель фасада здания.

Сообщение Изоспан » 15 мар 2019, 10:57

День добрый.
Иван Подольск писал(а):Идет сплошная кирпичная кладка от фундамента до кровли. Вентиляционные проушины в шов строители не закладывали.
Значит, что мы имеем: водяной пар идёт из тепла - к холоду (вследствие разницы парциального давления). пеноблок пар пропускает легко, утеплитель тоже, мембрана - аналогично. Пар попадает в замкнутый воздушный зазор - и упирается в кирпич.концентрация пара увеличивается, деться ему некуда. При большой концентрации пара в невентилируемом зазоре пар будет конденсироваться в утеплителе, увлажняя его.
Не надо недооценивать количество пара, идущего из дома - это реально большие величины. Скорее всего, у вас и пеноблоки отнюдь не сухие.