Страница 1 из 1

Баня из газоблоков

СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:34
VadimK
Добрый день. Прошу проконсультировать по следующим вопросам. Имеется баня (парилка, мойка и комната отдыха) из газоблоков 400 мм, потолок - 200 мм бетон, сверху засыпан смесью глины и опилок около 400 мм. Баня больше никак утепляться не будет. Теплый водяной пол, зимой постоянно поддерживающий температуру в бане +10 град. Парилка и комната будут обшиваться вагонкой. Вопросы: нужно ли использовать какую-либо мембрану Изоспан под вагонкой на стенах и на потолке в комнате отдыха и как правильно её смонтировать? Как правильно смонтировать в парилке мембрану FB (прямо на стену или с зазором) и не будет ли на ней выпадать конденсат? Место действия - Урал. Заранее благодарю за ответ.

Re: Баня из газоблоков

СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 00:52
Изоспан
День добрый.
VadimK писал(а):нужно ли использовать какую-либо мембрану Изоспан под вагонкой на стенах и на потолке в комнате отдыха и как правильно её смонтировать?
Зависит от влажности в комнате отдыха. Если небольшая (примерно50%) - не нужна. Если повышенная - лучше сделать,чтобы газоблоки не намокали. Рекомендую Изоспан RS, можно монтировать прямо по блоку.
VadimK писал(а):Как правильно смонтировать в парилке мембрану FB (прямо на стену или с зазором)
Прямо на стену.
VadimK писал(а):не будет ли на ней выпадать конденсат?
Будет,конечно. Вы зеркало в парилку поставьте - на нём обязательно будет появляться конденсат.
Чтобы он не вредил конструкции и материалам - между пароизоляцией (Изоспан RS, FB) и внутренней обшивкой нужен зазор - тогда при проветривании конденсат будет просто высыхать. Так же, как и гипотетическое зеркало в парилке - дверь в парилку открыли, температурно-влажностный режим сменился, зеркало высохло.

Re: Баня из газоблоков

СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 18:11
VadimK
Спасибо за оперативный ответ!

Re: Баня из газоблоков

СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:35
Изоспан
Тёплого дома вам.