Тогда так.
Сергей 52 писал(а):Две стены фронтонные со стороны улицы подшиты осб потом пароизоляция утеплитель пароизоляцию уже с Нутри .
Пароизоляцию между OSB и утеплителем убирать однозначно. Сверху по OSB - паропроницаемая мембрана (Изоспан AQ Proff самый лучший, АМ - хорошо, А - хотя бы, для стен приемлемо).
Предупрежу вас о некотором риске: смонтированный OSB снаружи является пароограничителем. То есть - влага из стены выходить почти не будет. Поэтому : материалы (утеплитель и деревянные конструкции\стойки) должны быть сухие. Пароизоляция изнутри (у вас - Изоспан В) должна быть очень герметично смонтирована: соблюдены рекомендуемые нахлёсты, нахлёсты проклеены строительным скотчем (Изоспан KL+), все примыкания пароизоляции к окнам, дверям и т.д. тоже должны быть герметичны, недопустимы повреждения пароизоляции (Изоспан В порвать легко, он у вас не повреждёт при монтаже,точно?).
Сергей 52 писал(а):Две стены под мансардной крышей с внутренней стороны пароизоляция утеплитель пароизоляция обрешётка .
Да, внешнюю пароизоляцию - убирать.
Сергей 52 писал(а):растянуть ветровлагозашиту уже не получится если только по верх растянуть.
А что у вас с этой холодной стороны-то? Как я понимаю, есть какой-то замкнутый объём. Он будет как-то использоваться?