День добрый.
Гаррич писал(а):В любом случае, температура в нем будет выше, чем на улице.
В таком случае: парвследствие разницы парциального давления будет идти от тепла - к холоду,т.е. из помещения - наружу. Если он попадёт в утеплитель, утеплитель перестанет работать - увеличение влажности утеплителя на 5% влечёт потерю им теплоизоляционных свойств на 50%. Кроме того, увлажнение конструкции - это ещё и увлажнение деревянных несущих, с последующим их гниением и плесенью. Значит, со стороны помещения нужно ставить пароИЗОЛЯЦИЮ, которая пар в толщу не пропустит.
Но АБСОЛЮТНО герметично пароизоляцию смонтировать сложно даже в лабораторных условиях, а уж в условиях реальной стройки - просто невозможно. Значит, пар будет где-то слегка просачиваться в конструкцию. Чтобы он не накапливался с последующей конденсацией, надо дать ему возможность выходить. А выходить он будет в сторону улицы (помним о разнице парциального давления). Стало быть, снаружи ставим материал, который пар выпустит, но воду (мелкие капли дождя и снег, задуваемые ветром сквозь неплотности внешней обшивки, а также конденсат снаружи) этот материал в пирог не пропустит - это пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
Теперь смотрим, что у вас где.
Гаррич писал(а):Полы (снизу вверх):
- ОСБ (как черновой)
Это - пароограничивающий материал. Он будет задерживать выход пара, возможно влагонакопление. Изоспан А положение не спасёт: он-то пар пропустит, да вот куда? Лучше смонтируйте доски, и даже слегка вразбежку.
Гаррич писал(а):- Изоспан В
- половая доска
Рекомендуется зазор между ними. Без зазора влага может скапливаться в щели между этими материалами, что вызовет постепенное подгнивание досок. Процесс не быстрый, но всё же...
Гаррич писал(а):Стены (снаружи внутрь):
- Вагонка под покраску
- Изоспан А
И опять же: Изоспан А пар пропустит. Куда? "Пропихнёт" через вагонку? Да нет, влага будет тормозить на стыке "утеплитель (с мембраной или нет - неважно) - вагонка", постепенно конденсироваться. Вымокание, плесень, гниение.
Гаррич писал(а):- Изоспан В
- вагонка
Лучше - через зазор; но его отсутствие к быстрому выходу конструкции из строя не приведёт (как и в случае с полом).
Плёнки выбраны правильно, их расположение правильное.