Страница 1 из 1

Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 09:04
pm22
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какой изоспан (А или B) использовать в такой конструкции: неотапливаемый каркасный гараж, каркас выполнен из бруска 100*100 мм. Снаружи обшивка металлосайдингом , снутри в секции между стойками будет вложен пенопласт 50 мм и пропенен по периметру, и изнутри обшит плитой ОСП. Если просто прикрутить сайдинг к стойкам, боюсь, что он будет отпачивать и конденсат будет попадать на стойки. Решил обтянуть каркас изоспаном, затем на каждую стойку прикрутить рейки 20*50мм и к ним уже крепить сайдинг, чтобы создать зазор между обшивкой и изоспаном, для просушивания. Т.е. каких-то серьезных требований к строению нет, главное не "запарить" каркас.

Re: Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:12
Изоспан
День добрый.
pm22 писал(а):Если просто прикрутить сайдинг к стойкам, боюсь, что он будет отпачивать и конденсат будет попадать на стойки.
Очень справедливое опасение.
pm22 писал(а):Решил обтянуть каркас изоспаном, затем на каждую стойку прикрутить рейки 20*50мм и к ним уже крепить сайдинг, чтобы создать зазор между обшивкой и изоспаном, для просушивания.
Предусмотрите вход воздуха снизу в зазор - и выход сверху. Только в этом случае зазор будет вентилируемым.
Применить можно Изоспан А. Можно и более дорогие варианты - Изоспан AQ Proff, AS, AM.

Re: Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 12:17
pm22
Спасибо!

Изоспан писал(а):Предусмотрите вход воздуха снизу в зазор - и выход сверху. Только в этом случае зазор будет вентилируемым.

Тут нужно будет подумать. Как правило зашивается все, еще и уголками закрываем все стыки.

Re: Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 13:39
Изоспан
pm22 писал(а):Как правило зашивается все, еще и уголками закрываем все стыки.
Зазор обязательно должен быть вентилируемым, иначе смысла в нём нет. Вы опасаетесь конденсата? И "запираете" его в замкнутом пространстве. Там ещё и насышеный пар будет,который впитается в деревянные конструкции - ведь больше деться ему некуда. И влаги в невентилируемом зазоре будет становиться всё больше и больше.

Re: Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:28
pm22
Изоспан писал(а):Применить можно Изоспан А. Можно и более дорогие варианты - Изоспан AQ Proff, AS, AM.

А можно применить более бюджетный Изоспан B?

Re: Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:19
Изоспан
Всеплёнки можно отнести к двум ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ по свойствам, функциям и применению: пароИЗОЛЯЦИЮ (не пропускает ни пар, ни воду) и пароПРОНИЦАЕМЫЕ (пар - ПРОУСКАЕТ, воду - задерживает).
Так вот, снаружи применяются ТОЛЬКО пароПРОНИЦАЕМЫЕ материалы, иначе тот самый конденсат будет на внутренней поверхности плёнки, и дерево как раз от него пострадает.
Изоспан А и выше перечисленные - пароПРОНИЦАЕМЫЕ, пар выпустят в вентилируемый зазор, и всё у вас будет сухо.
Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ, будет конденсат на его внутренней поверхности.

Re: Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:25
pm22
Спасибо за подробный ответ. Информации в сети много, споров еще больше. Хотел узнать из первых уст.

Re: Выбор изоспана для каркасного неотапливаемого гаража

СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:00
Изоспан
Тёплого дома вам.