RUS34646 писал(а):Те небольшие пары, что пройдут в утеплитель, выйдут через мембрану на улицу Изоспан FB +Изоспан FB +рейка+(может Изоспан RS)+утеплитель 200+диффузионная мембрана DELTA®-VENT N + рейка + имитация
Если париться 2-3 в месяц, мне кажется все будет работать
Для стены "парилка - улица" достаточно одного слоя нормально проклеенного Изоспана FB, не надо второй слой, не надо Изоспан RS.
RUS34646 писал(а):Ну конечно будет вентиляция перед плиткой в мойке. Причем вентиляция с возможностью выхода к основной уличной стене через утеплитель к мембране и на улицу
Ну, если вы продумали, как будет осуществляться вентиляция (то есть - как вы добьётесь тяги воздуха в зазоре между утеплителем и плиткой) - всё ОК. Поверх утеплителя монтируйте паропроницаемую мембрану (ИзоспанAQ Proff, AS, AM, A - на выбор), все пары, которые в конструкцию попадут - с тягой воздуха будут удаляться (куда, не вполне понимаю - тяга воздуха обычно идёт снизу - вверх, за счёт перепада высоты, и куда она там у вас пойдёт - из вашего объяснения непонятно).
RUS34646 писал(а):Тут вопрос был, если учесть три вместе помещения Парилка/душевая в плитке / туалет в плитке. В какой последовательности и какие пленки использовать.
Алгоритм прост: со стороны более влажного помещения - пароИЗОЛЯЦИОННЫЕ материалы; со стороны менее влажного помещения (или со стороны улицы) - пароПРОНИЦАЕМЫЕ материалы.У пара, который непременно проникнет в конструкцию, должна быть возможность выхода.
RUS34646 писал(а):Может быть использована в коридоре со стороны парилки/душа/туалета ?
Это - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, то есть - она свободно пропустит пар в конструкцию. Может быть использована со стороны улицы, за ней - ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор, и далее внешняя обшивка. Может быть использована в стене "парилка-душевая" со стороны душевой, при условии хорошей вентиляции (тяги воздуха) зазора между утеплителем и обшивкой душевой. Аналогично - стена "душевая - туалет) со стороны туалета.