Сообщение formula » 02 июн 2018, 16:51

Добрый день. Совершенно запутался в пленках.
Имеется баня состоящая из комнаты отдыха (далее КО), парилки и мойки. Наружные стены выполнены из сруба 20-25см. Перегородки между парной и мойкой, а также КО и парилкой с мойкой выполнены каркасными (50х100), (комната отдыха граничит с мойкой и парилкой).
Утеплять баню для зимнего проживания не собираемся.
1. Для паро-гидроизоляции парилки вроде все понятно (на стены и потолок) это Изоспан FB?
2. Что посоветуете в качестве пароизоляции:
2.1. в конструкции перегородки между парной и мойкой (от парилки к мойке): Вагонка - Контррейка (20х40) - Изоспан FB - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 100 - Пароизоляция (Какая?) - Контррейка - Вагонка.
2.2. в конструкции перегородки между мойкой (парилкой) и КО (от мойки к КО): Вагонка - Контррейка (20х40) - Пароизоляция (Какая?) - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 100 - Пароизоляция (Какая?) - Контррейка - Блокхаус.
Как я понимаю она должна быть максимально паропроницаемая?
3. Что посоветуете в качестве пароизоляции в конструкции потолков (мансарда нежилая неотапливаемая):
3.1. Мойки (изнутри- наружу): Вагонка - Контррейка (20х40) - Пароизоляция (Какая?) - Утеплитель толщ.150 уложенный между лагами потолка - Пленка (Какая?) - Контррейка вдоль лаг - Черновой пол.
3.2. Комнаты отдыха (изнутри- наружу): Половая доска - Пароизоляция (Какая?) (т.е. в КО в потолке не будет вентзазора, т.к. половая доска тяжелая и будет крепиться к лагам) - Утеплитель толщ.150 уложенный между лагами потолка - Пленка (Какая?) - Контррейка - Черновой пол.

С уважением!
Заранее спасибо.
formula
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2015, 09:35

Re: Пароизоляция в бане

Сообщение Изоспан » 04 июн 2018, 18:36

Добрый день.
formula писал(а):1. Для паро-гидроизоляции парилки вроде все понятно (на стены и потолок) это Изоспан FB?

Да.
formula писал(а):2. Что посоветуете в качестве пароизоляции:
2.1. в конструкции перегородки между парной и мойкой (от парилки к мойке): Вагонка - Контррейка (20х40) - Изоспан FB - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 100 - Пароизоляция (Какая?) - Контррейка - Вагонка.

В связи с возможностью наличия в строительных материалах остаточной влажности применять пароизоляцию с обеих сторон утеплителя НЕ рекомендуется.

Конструкция внутренней каркасной стены (межкомнатной перегородки) выбирается в зависимости от режима эксплуатации помещений http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/vnytrennie-steni.
Если стена между помещением с нормальным режимом эксплуатации и помещением с повышенной температурой и влажностью (см. вариант 2 http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/vnytrennie-steni), то со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью монтируют пароизоляцию (нахлесты и примыкания тщательно герметизируют специализированными соединительными лентами), а со стороны помещения с нормальным режимом эксплуатации устанавливают паропроницаемую мембрану.

В вашем случае, если в парной температура и влажность будет выше, чем в мойке, то конструкция стены (от парилки к мойке): Вагонка - Контррейка (20х40) - Изоспан FB - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 100 – гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана (Изоспан AM) - Контррейка - Вагонка.
formula писал(а):2.2. в конструкции перегородки между мойкой (парилкой) и КО (от мойки к КО): Вагонка - Контррейка (20х40) - Пароизоляция (Какая?) - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 100 - Пароизоляция (Какая?) - Контррейка - Блокхаус.
Как я понимаю она должна быть максимально паропроницаемая?

В вашем случае, если в парилке (мойке) температура и влажность будет выше, чем в комнате отдыха, то конструкция стены (от парилки/мойки к комнате отдыха): Вагонка - Контррейка (20х40) - Пароизоляция (парилка - Изоспан FB, мойка - Изоспан RS, Изоспан В) - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 100 - гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана (Изоспан AM) - Контррейка - Блокхаус.
formula писал(а):3. Что посоветуете в качестве пароизоляции в конструкции потолков (мансарда нежилая неотапливаемая):
3.1. Мойки (изнутри- наружу): Вагонка - Контррейка (20х40) - Пароизоляция (Какая?) - Утеплитель толщ.150 уложенный между лагами потолка - Пленка (Какая?) - Контррейка вдоль лаг - Черновой пол.

Рекомендуемая конструкция перекрытия http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/meje ... erekritiya (вариант 2 - с применением гидро-ветрозащитной мембраны и пароизоляции).

В вашем случае (изнутри - наружу): Вагонка - Контррейка (20х40) - Пароизоляция (Изоспан RS, Изоспан В) - Утеплитель толщ.150 уложенный между лагами потолка - гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана (Изоспан AQ proff, AS, AM) - Контррейка вдоль лаг - Черновой пол.
formula писал(а):3.2. Комнаты отдыха (изнутри- наружу): Половая доска - Пароизоляция (Какая?) (т.е. в КО в потолке не будет вентзазора, т.к. половая доска тяжелая и будет крепиться к лагам) - Утеплитель толщ.150 уложенный между лагами потолка - Пленка (Какая?) - Контррейка - Черновой пол.

Рекомендуемая конструкция перекрытия http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/meje ... erekritiya (вариант 2 - с применением гидро-ветрозащитной мембраны и пароизоляции).

В вашем случае (изнутри - наружу): Половая доска - Пароизоляция (Изоспан RS, Изоспан В) - Утеплитель толщ.150 уложенный между лагами потолка - гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана (Изоспан AQ proff, AS, AM) - Контррейка - Черновой пол.