Положили Изоспан В неправильно.

СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 04:27
СергейМ
В дачном деревянном доме утеплил все внутренние стены. На стены самого дома был набит Изоспан В гладкой стороной к стене самого дома, далее утеплитель (аля стекловата, не знаю как она сей час называется) и еще слой изоспана. (Так же гладкой строй наружу. Далее на гладкую сторону изоспана набита деревянная вагонка. Так же и с межкомнатными перегородками. С двух сторон Изоспан набили гладкой стороной наружу к вагоне. Чем это может грозить и насколько это серьезное нарушение технологии. Спасибо !

Re: Положили Изоспан В неправильно.

СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:23
Изоспан
День добрый.
На слое пароизоляции, которая находится в толще стены, будет возникать и копиться конденсат. Очень возможно вымокание утеплителя и деревянных конструкций, плесень и грибок.
Также возможно постепенное загнивание вагонки вследствие того, что она прибита вплотную к пароизоляции.

Re: Положили Изоспан В неправильно.

СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:48
СергейМ
Правильно ли я понимаю ?
1- Изоспан В влаго непроникаем , что с одной стороны, что с другой. Проверяли , наливали воду с обеих сторон достаточно на длительное время и она не проникла ни с одной но с другой стороны.
2- Если изоспан набит на стену в толще стены то влага будет нанем все ровно, разница лишь в том с какой стороны она будем скапливаться ? Т.е. если гладкой стороной к утеплителю то влага будет выходить на сами стены сруба, а если как у меня не поправилам гладкой стороной наружу то она остается в утеплители? Или так или так..
3- по поводу возможного загнивания деревянной вагонки по причине отсутствия зазора для циркуляции воздуха между изоспан и вагонкой. Получается вообще везде нужен этот зазор для воздуха для Изоспан. Иначе влага и так и так не уходит. ? Спасибо за ответ.

Re: Положили Изоспан В неправильно.

СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 11:43
Изоспан
День добрый.
СергейМ писал(а): Изоспан В влаго непроникаем , что с одной стороны, что с другой.
Да, правильно.
СергейМ писал(а):если гладкой стороной к утеплителю то влага будет выходить на сами стены сруба
Вы же сами писали в предыдущем абзаце - пароизоляция не пропускает пар никакой стороной.
СергейМ писал(а):Получается вообще везде нужен этот зазор для воздуха для Изоспан.
В домах ПМЖ не нужен. Там внутри помещения не будет перепадов температур, а, следовательно, и конденсации влаги. Исключение - помещения с влажным режимом эксплуатации, там зазоры тоже нужны.

Re: Положили Изоспан В неправильно.

СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:10
СергейМ
Я Вас понял, большое спасибо за ответы. В очередной раз убедился, что сначала надо читать инструкцию к чему бы то небыло ) И тогда последнее уточнение . Получается , что кординальной разницы нет какой строной к утеплителю класть Изоспан В, влага все ровно остается с одной стороны не смотря на гладкую или ворсистую сторону. С влрсистой стороны просто легче выветривается вдага если она осела на этой стороне. Еще раз извиняюсь и спасибо !

Re: Положили Изоспан В неправильно.

СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 16:43
Изоспан
СергейМ писал(а):С влрсистой стороны просто легче выветривается вдага если она осела на этой стороне.
На ворсистой стороне конденсат не повисает каплями (они впоследствии капают\стекают вниз, портят нижележащие материалы или образуют лужи). Влага впитывается в шероховотыйслой, и постепенно высыхает (для этого делают зазор между плёнкой и обшивкой).