Сообщение Sergey Andreev » 31 авг 2017, 14:02

Здравствуйте! Помогите с утеплением каркасных стен 2-го этажа над неотапливаемой летней террасой для дома сезонного проживания, топиться будет примерно раз в месяц. Стены хочу сделать черновые из ОСБ, снаружи на ОСБ набить блокхаус, изнутри - вагонка, хочу такую конструкцию для прочности, правильно ли?. изнутри ОСВ под вагонку для навешивания полок, телевизора ит. д. , чтоб не повредить пароизоляцию. В какой последовательности делать пирог стены, конкретно ОСВ под пароизоляцию или до, также под или до ветрозащиты? какие материалы применить В, С или RS; AQ AM, ... А. И еще вопрос: чем можно заменить ленты-скотчи вашей фирмы, не могу их купить.
Sergey Andreev
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:31

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Изоспан » 01 сен 2017, 14:14

День добрый.
Так у вас получается OSB с обеих сторон от утеплителя?
В каркасных стенах должно выполняться условие: паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри - наружу.То есть, изнутри мы ставим пароИЗОЛЯЦИЯ, а дальше - всё более пароПРОНИЦАЕМЫЕ материалы.
OSB - пароограничитель, его применение снаружи может вызвать влагонакопление в конструкции, такие случаи бывают.
Если всё же вы решили рискнуть, то пирог такой: блокхаус - вентзазор - паропроницаемая мембрана (Изоспан AQ Proff, AS, AM, A - приведено в порядке надёжности) - OSB - утеплитель - пароИЗОЛЯЦИЯ (Изоспан RS, C, B - приведено в порядке надёжности) - зазор - OSB - вагонка.
Скотчи других производителей мы не испытываем, не тестируем и ответственности не несём.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Sergey Andreev » 01 сен 2017, 14:49

Спасибо за ответ!

А еще вопрос: чем можно заменить ленты-скотчи вашей фирмы, не могу их купить?
Sergey Andreev
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:31

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Изоспан » 01 сен 2017, 15:27

Sergey Andreev писал(а):А еще вопрос: чем можно заменить ленты-скотчи вашей фирмы, не могу их купить?

Изоспан писал(а):Скотчи других производителей мы не испытываем, не тестируем и ответственности не несём.

Тут кто как выходит из положения. Недавно человек написал, что удачно склеил пароизоляцию Изоспан клеем для зеркал. Но - пока этот вариант не пройдёт "полевые испытания" (хотя бы год должно простоять и не отклеиться) - советовать не буду.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Sergey Andreev » 04 сен 2017, 17:40

Спасибо за оперативные ответы!
В продолжение темы :)
А если сделать пирог стен таким:
идем снаружи: блокхауз – ОСП – контрейка 5*5(зазор вентилируемый 4-5 см)- изоспан А- утеплитель 20 см - изоспан С – зазор 2 см - ОСП – вагонка.
Просто на многих строительных форумах рисуют картинки для каркасных стен ОСП с 2- сторон, пишут для прочности и тепла.
Дело в том, что ОСП уже закуплена для этих целей. Посоветуйте надо ли ставить ее с 2 –х сторон через зазоры, или все-таки обойтись только изнутри или вообще без ?
И еще вопрос: к стенам пароизоляцию изоспан С крепить тоже 2-х сторонним скотчем КL или односторонним строительным поверх изоспана С?

Заранее спасибо!
Sergey Andreev
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:31

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Изоспан » 04 сен 2017, 23:42

День добрый.
Sergey Andreev писал(а):Посоветуйте надо ли ставить ее с 2 –х сторон через зазоры, или все-таки обойтись только изнутри или вообще без ?
С этим вопросом вам лучше обратиться не к плёночникам, а к проектировщикам.
Sergey Andreev писал(а):к стенам пароизоляцию изоспан С крепить тоже 2-х сторонним скотчем КL или односторонним строительным поверх изоспана С?
Крепить к стенам - степлером или рейками с саморезами.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Sergey Andreev » 12 сен 2017, 17:00

Здравствуйте! При замене окна на мансарде, которая снаружи обита вагонкой, выяснилось, что стена завалена внутрь дома, получается что при утеплении хорошо бы верхнюю часть мансарды оставить с вагонкой под утепление (для выравнивания стены и жесткости конструкции) , т.е. пирог внизу мансарды: блокхауз-рейка 4*5 (зазор вентилируемый 4 см)- изоспан А –утеплитель и т.д., а вверху мансарды: блокхауз-рейка 4*5 (зазор вентилируемый 4 см)- изоспан А -ВАГОНКА–утеплитель и т.д. Изначально хотели сделать до утеплителя снаружи ОСП, но Вы отсоветовали. Вагонку можно оставить? И надо ли снять несколько досок для лучшего проветривания утеплителя. Или может лучше Изоспан А положить под вагонку, т.е. пирог: блокхауз-рейка 4*5 (зазор вентилируемый 4 см)- -ВАГОНКА- Изоспан А –утеплитель и т.д. Достаточно 4 см для вентилируемого зазора или лучше 5 см.? А может вообще вагонку снять, ноо это усложнит работу по выравниванию стены. Спасибо!
Sergey Andreev
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:31

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Изоспан » 12 сен 2017, 18:01

День добрый.
Sergey Andreev писал(а):Вагонку можно оставить? И надо ли снять несколько досок для лучшего проветривания утеплителя.
Sergey Andreev писал(а):А может вообще вагонку снять, ноо это усложнит работу по выравниванию стены.
Лучше снять, но можно и проредить доски.
Sergey Andreev писал(а): блокхауз-рейка 4*5 (зазор вентилируемый 4 см)- -ВАГОНКА- Изоспан А –утеплитель и т.д.
нет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Sergey Andreev » 13 сен 2017, 12:23

Здравствуйте! Спорю со строителями насчет проклейки стыков у Изоспана А, нужно ли их соединять лентой, где-то пишут обязательно, где-то не надо, как все-таки лучше?
Sergey Andreev
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 авг 2017, 13:31

Re: Пирог стены какркасного 2 этажа

Сообщение Изоспан » 13 сен 2017, 13:56

День добрый.
Желательно, но не обязатально.
Объясню.
В вентилируемом зазоре между внешней обшивкой и ветрозащитой образуется тяга воздуха (иначе какой же этот зазор вентилируемый!!). Тяга направлена снизу - вверх. То есть, поток холодного воздуха поднимается снизу - вверх, и может попадать в нахлёсты полотнищ ветрозащиты, далее - в утеплитель, меняя температурный режим конструкции.
Это влияние не слишком сильное,поэтому проклейка не считается обязательной.
Аватара пользователя