Страница 1 из 1

Изоспан А

СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 21:48
Вит74
Строители уложили изоспан А шершавой стороной не внутрь, а наружу и уже зашили все латонитом снаружи. Нужно ди все разбирать и менять изоспан А так чтоюы был шершавой стороной внутрь или в отличие от изоспана Б при укладке изоспапа А то, какой стороной он уложен это не так важно?

Re: Изоспан А

СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:59
Изоспан
День добрый.
Изоспан А - пароПРОНИЦАЕМАЯ диффузионная мембрана, пропускает пар и задерживает воду - в любую сторону. Так что переделывать не надо. Наша рекомендация по укладке основана на том, что по гладкой стороне быстрее скатятся капли воды, но это несущественно.
Кстати, Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ, не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону. Наша рекомендация основана на том, что на шероховатой стороне конденсат не повисает каплями (они могут срываться вниз и портить нижележащие материалы). Но это свойство актуально не всегда, так что и в этом случае не очень страшно - перепутать стороны.