День добрый.
perez писал(а):Обязательно ли между Изоспаном В и ОСБ делать вензазор?
Нет, не обязательно. И, как вы правильно заметили, это не вентзазор, а зазор.
Зачем он рекомендован: 1. при периодическом включении отопления в холодное время года выделяется большое количество влаги в виде пара. Он проходит через внутреннюю обшивку, упирается в пароизоляцию - и останавливается. (кстати, поэтому мы рекомендуем в таких случаях применять материалы с шероховатой поверхностью - пар не конденсируется на этой поверхности каплями, а впитывается в шероховатый слой). Зазор между этими материалами позволяет пару постепенно "мигрировать" через обшивку обратно, удаляется при проветривании. Если эти материалы смонтированы вплотную, влага будет между ними задерживаться.
2. Будете на стену что-то вешать на саморезы, и, если возьмёте саморез хоть чуть длиннее толщины OSB - пробьёте пароизоляцию. Нарушение герметичности. А такое обязательно случится - не вы, так ваши дети пробьют.
Тем не менее, этот зазор не считается обязательным. Сами решайте.
perez писал(а):Пол снизу вверх: дюймовая доска с щелями, утеплитель+лаги, Изоспан В, доска 40мм.
То же самое, п.1 актуален. Плюс - прольёте воду на пол, она протечёт между досками, и без зазора сохнуть будет долго. Доски снизу долго будут влажными.
perez писал(а):Крыша сверху вниз: Профнастил, вензазор, ИзоспанD, стропила+утеплитель, Изоспан В, ОСБ.
А вот тут у вас радикальная ошибка. Изоспан D - это пароизоляция, и в утеплённых кровлях его не применяют. У вас за один сезон вымокнет утеплитель, стропила загниют и зацветут. Посмотрите здесь:
http://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yte ... nie-krovli