Конденсат на изоспане при внутреннем утеплении стен и потолм

Модератор: Изоспан

Конденсат на изоспане при внутреннем утеплении стен и потолм

Сообщение Наталья Н » 28 ноя 2016, 09:11

Здравствуйте,утепляем комнату внутри квартиры в доме из бруса , обнаружили конденсат между изоспаном и утеплителем,делали так,изоспан В крепили к потолку шероховатой стороной,к гладкой утеплитель роквол скандик 50 мм,затем изоспан В гладкой к утеплитель шероховатой во внутрь комнаты,сверху обшили гипсокартоном,через 2 недели обнаружили,что между изоспаном и утеплителем стала протекать вода,та же история и со стеной выходящей на улицу,подскажите как теперь все исправить. По мимо утепления хотели изолироваться от соседей ( очень шумных). В данный момент все убрали.
Наталья Н
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 08:41

Re: Конденсат на изоспане при внутреннем утеплении стен и по

Сообщение Изоспан » 28 ноя 2016, 11:53

День добрый.
Пароизоляцию - только со стороны комнаты кладите, между брусом и утеплителем не надо.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Конденсат на изоспане при внутреннем утеплении стен и по

Сообщение Наталья Н » 28 ноя 2016, 12:03

Между стеной и утеплителем не будет образовываться конденсат из-за перепада температур? И можно ли монтировать утеплитель с помощью саморезов? Нужен ли вентил.зазор? Уточните какой стороной крепить изоспан
Наталья Н
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 08:41

Re: Конденсат на изоспане при внутреннем утеплении стен и по

Сообщение Изоспан » 28 ноя 2016, 17:46

Наталья Н писал(а):Между стеной и утеплителем не будет образовываться конденсат из-за перепада температур?
Он у вас именно из-за Изоспана В со стороны стены образовывался.
Наталья Н писал(а):И можно ли монтировать утеплитель с помощью саморезов?
Утеплитель - саморезами?? Как вы мягкий Роквул будете к стене саморезами приделывать?
Наталья Н писал(а):Нужен ли вентил.зазор?
Желателен. Между пароизоляцией и внутренней обшивкой стены.
Наталья Н писал(а):Уточните какой стороной крепить изоспан
Шероховатой стороной - внутрь комнаты.
Нахлёсты пароизоляции проклейте строительным скотчем Изоспан KL.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Конденсат на изоспане при внутреннем утеплении стен и по

Сообщение Наталья Н » 29 ноя 2016, 06:16

Спасибо за разъяснения
Наталья Н
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 08:41

Re: Конденсат на изоспане при внутреннем утеплении стен и по

Сообщение Изоспан » 29 ноя 2016, 11:21

Тёплого дома вам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14