День добрый.
Обратите внимание на продолжение фразы: "при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием."
То есть, строение надо соответствующе топить. Расход энергии будет солидный.
Далее, посмотрите внимательно на рисунок на
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200& ... =0&mm3=417Видите, внешняя часть утеплителя вплоть до металла в зоне конденсата? Это то, о чём я писала выше:
Изоспан писал(а):Из-за малого слоя утеплителя их в холодное время года очень сильно отапливают, что выносит точку росы практически к внешней обшивке.
При соответствующем отоплении внутри по стенам вода не течёт, но, как видите из схемы, внешняя половина утеплителя будет в увлажнённом состоянии.
Сравните с рисунком, если между утеплителем и металлом будет вентилируемый зазор.
http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200& ... =0&mm4=417Как видите, сухо. И как, по-вашему, сколько прослужит первая конструкция - и сколько вторая?
Это к слову о "времянках".
И последнее. Калькулятор считает из расчёта постоянного отапливания. Если вы будете отапливать периодически, то зона конденсации возрастёт (включение отопления в выстуженном помещении сопровождается огромным выбросом пара).
А постоянно топить - с такой толщиной утеплителя разориться можно, даже на таком маленьком объёме.
Повторюсь: бытовки предназначены для использования, как времянки - пожить, пока строится дом, например. Их ставят при строительстве объектов и селят в них гастарбайтеров. Объект построен - времянки или вообще утилизируют, или перевозят на следующий объект, или используют под сараи и т.д. (в частном секторе). Также в частном секторе их используют как летние дачки - почему бы и нет. Но на большой срок службы рассчитывать не стоит.