День добрый.
константин е писал(а): Утепление стен будет как с наружней, так и внутренней стороны.
С внутренней стороны утепление не рекомендуется вообще, а уж в деревянном сооружении - и подавно. Абсолютно герметично вы утеплитель от помещение не изолируете - через неплотности проклейки пароизоляции, через неплотности примыканий пароизоляции к окнам, дверям и т.д. из утеплителя какие-то составляющие будут в помещение попадать, и из бани в утеплитель через те же неплотности будет пар просачиваться.
Кроме того, вы своими руками уничтожите уникальную здоровую экологию деревянного строения - и получите вариант каркасного дома. И стоило с брусом заморачиваться?
Но если это вас не волнует, то пирог такой: внутренняя обшивка - зазор 4-5 см - пароизоляция Изоспан RS, C, D с обязательной тщательной проклейкой нахлёстов полотнищ строительным скотчем Изоспан KL+ (предупрежу - антиконденсатная сторона склеивается с трудом, надо сильно прижимать) - утеплитель - брус - далее у вас уже смонтировано.
константин е писал(а):Можно ли защитить утеплитель пола от влаги поступающей от земли: положив на землю армированную
Да, это хороший вариант.
константин е писал(а):и вдобавок на черновой пол положить пергамин. Соответсвенро пирог будет следующим: черновой пол, пергамин, утеплитель, изоспан В, контррейка, чистовой пол.
Нет, нельзя замуровывать утеплитель между двух слоёв пароизоляции. Получите это:
http://www.youtube.com/watch?v=vAF4IYZ8u1Y