FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - Пирог каркасной стены изоспан АМ

Пирог каркасной стены изоспан АМ

Модератор: Изоспан

Пирог каркасной стены изоспан АМ

Сообщение Evgenia29 » 15 июл 2016, 18:20

Добрый день, очень нужен Ваш совет, делаем каркасную пристройку к дому. Строители на стены вместо изоспана В с внутренней стороны положили изоспан АМ. Получился пирог изнутри: вагонка, обрешетка, изоспан АМ, утеплитель роквул 10 + 5 см, изоспан АМ, обрешетка, сайдинг. Насколько критична ошибка с внутренним слоем изоспана АМ вместо изоспана В? Мы в отпуске, строители работают без нас, фото прислали после того как обшили стены изнутри. Обязательно ли разбирать внутреннюю отделку и менять АМ на В? Пол и потолок , вроде бы, сделали по технологии. Пристройка планируется отапливаемая. Очень ждем Вашего ответа!!! Спасибо большое.
Evgenia29
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 18:00

Re: Пирог каркасной стены изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 15 июл 2016, 19:52

День добрый.
Ошибка очень критична. Изоспан АМ и Изоспан В - материалы, противоположные по своим свойствам, функциям и применению.
Изоспан В - пароИЗОЛЯЦИЯ, он не пропускает ничего и никуда.
Изоспан АМ - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, он ПРОПУСКАЕТ ПАР, задерживая воду.
Со стороны помещения монтируем только пароИЗОЛЯЦИЮ; пароПРОНИЦАЕМЫЕ материалы - со стороны улицы.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15