Сообщение Вик59 » 10 июн 2016, 11:40

Добрый день, у меня вот какой вопрос: есть помещение котельной с каркасной стеной, какой минимальный размер контробрешетки можно сделать между пароизоляцией и финишной отделкой (плита Quick Deck)?
Вик59
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 14:18

Re: Вопрос по контробрешетке

Сообщение Изоспан » 10 июн 2016, 15:45

День добрый.
В принципе, допускается монтировать внутреннюю обшивку вплотную к пароизоляции, в обычных жилых помещениях - без проблем. В помещениях с влажным режимом эксплуатации зазор желателен, но не обязателен. По размеру зазора - даже нет строгих рекомендаций.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вопрос по контробрешетке

Сообщение Вик59 » 10 июн 2016, 15:50

Спасибо за ответ. В принципе, если я сделаю брусок 2 или 3 см, этого будет достаточно? Плюс защита пароизоляции от проколов саморезами, которые буду вкручивать в обшивку, при крепление различных труб, проводки.
Вик59
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 14:18

Re: Вопрос по контробрешетке

Сообщение Изоспан » 10 июн 2016, 15:53

Вик59 писал(а): если я сделаю брусок 2 или 3 см, этого будет достаточно?
Вполне.
Вик59 писал(а):Плюс защита пароизоляции от проколов саморезами, которые буду вкручивать в обшивку, при крепление различных труб, проводки.
Совершенно верно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вопрос по контробрешетке

Сообщение Вик59 » 10 июн 2016, 16:22

Спасибо за ответ. Еще один вопрос: при склеивании полотнищ изоспана RS соединительной лентой Изоспан SL, не все места хорошо проклеиваются. Нужно ли дополнительно проклеивать еще чем-либо?
Вик59
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 14:18

Re: Вопрос по контробрешетке

Сообщение Изоспан » 10 июн 2016, 18:44

Вик59 писал(а):при склеивании полотнищ изоспана RS соединительной лентой Изоспан SL, не все места хорошо проклеиваются.
Это бич всей пароизоляции с антиконденсатной поверхностью: шероховатый слой плохо клеится. Нужно хорошо прижимать нахлёст. И, если величина нахлёста соответствует рекомендациям и плёнка не болтается пузырём, дополнительная проклейка не требуется.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: Вопрос по контробрешетке

Сообщение Вик59 » 11 июн 2016, 23:54

Спасибо большое за ответ!
Вик59
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 14:18

Re: Вопрос по контробрешетке

Сообщение Изоспан » 12 июн 2016, 06:58

Тёплого дома вам.