FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - утепление стен с обеих сторон

утепление стен с обеих сторон

Модератор: Изоспан

утепление стен с обеих сторон

Сообщение alex-the-who » 07 июн 2016, 03:34

Доброго времени суток,
Подскажите, пожалуйста, следующее: у меня деревянный дом из профилированного бруса (сосна) , шириной 190 мм. С внешней стороны утеплен Изоспаном А с пароизоляцией в один слой (50 мм) и обшит имитацией бруса (сосна, 20 мм). С внутренней стороны, также собираюсь утеплять Изоспаном, с аналогичной толщиной, пароизоляцией и имитацией бруса. Какой вид лучше взять, чтобы гарантированно не получить точку росы в брусе стены?
Заранее спасибо.
alex-the-who
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 03:25

Re: утепление стен с обеих сторон

Сообщение Изоспан » 07 июн 2016, 09:19

День добрый.
alex-the-who писал(а):С внешней стороны утеплен Изоспаном А с пароизоляцией в один слой (50 мм)
Вы что-то путаете. Изоспаны не являются утеплителем, это плёнки, толщины 50мм не имеют.
Пароизоляцию снаружи нельзя - нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА (как Изоспан А). А изнутри от утеплителя как раз пароИЗОЛЯЦИЯ требуется (Изоспан RS, C, B).
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: утепление стен с обеих сторон

Сообщение alex-the-who » 07 июн 2016, 14:08

Да, вы правы, перепутал. Теплоизоляция Isoroc 50 мм толщиной. Снаружи был Изоспан А,а что лучше внутри использовать Изоспан B, C или RS?
alex-the-who
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 03:25

Re: утепление стен с обеих сторон

Сообщение alex-the-who » 07 июн 2016, 14:39

Да, вы правы, перепутал - снаружи утеплитель Изорок 50 мм, Изоспан А, имитация бруса. Внутри планируется аналогично: утеплитель Изорок 50 мм, Изоспан, имитация бруса. Но какой Изоспан применить B, C или RS?
alex-the-who
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 03:25

Re: утепление стен с обеих сторон

Сообщение Изоспан » 07 июн 2016, 17:13

alex-the-who писал(а):снаружи утеплитель Изорок 50 мм, Изоспан А, имитация бруса.
Между Изоспаном А и имитацией бруса нужен вентилируемый зазор.
alex-the-who писал(а):какой Изоспан применить B, C или RS?
Мне больше всего нравится работать с Изоспаном RS - он реально прочный. А с Изоспаном В - сложнее, так как его проще повредить при монтаже. Изоспан С - посередине где-то. А так - все они пароизоляция.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11375
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14


Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron