нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Модератор: Изоспан

нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение KeyFear » 21 апр 2016, 19:58

Необходимо ли устранять щели между мембраной (AQ prof) и утеплителем снизу и сверху конструкции или можно обойтись лишь скобами по обрешетке, которые потом закроются контробрешеткой?
KeyFear
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 01:25

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 21 апр 2016, 20:19

День добрый.
KeyFear писал(а):Необходимо ли устранять щели между мембраной (AQ prof) и утеплителем снизу и сверху конструкции
Щели? Мембрана монтируется прямо по утеплителю. Между мембраной и внешней обшивкой нужен вентилируемый зазор.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение KeyFear » 21 апр 2016, 22:52

Имеются ввиду возможные неплотности прилегания мембраны к утеплителю по горизонтали сверху и снизу
KeyFear
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 01:25

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 22 апр 2016, 10:25

Всё-таки не понимаю, о чём мы. На стене вертикально закреплён утеплитель. Вплотную к нему горизонтальными полотнищами монтируем паропроницаемую мембрану. Затем - вертикально направленные рейки обрешётки (они создадут вентзазор), к ним уже крепится внешняя обшивка. Горизонтальных примыканий мембраны к утеплителю, собственно, и нет.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение KeyFear » 22 апр 2016, 11:37

Я пишу про кромки мембраны (горизонталь) внизу и вверху конструкции. Как мембрана должна "заканчиваться" в этих местах (по горизонтали, между контробрешеткой) - подворачиваться под утеплитель или свободно располагаться в плоскости с утеплителем?
KeyFear
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 01:25

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 22 апр 2016, 12:34

KeyFear писал(а):Как мембрана должна "заканчиваться" в этих местах (по горизонтали, между контробрешеткой) - подворачиваться под утеплитель или свободно располагаться в плоскости с утеплителем?
Ну свободно болтаться под порывами сквозняка в вентзазоре не надо. Обычно крепят либо степлером, либо лентой Изоспан ML Proff к несущим конструкциям. Можно и подвернуть. И проследите, чтобы капли воды и конденсата не могли каким-то образом затечь между мембраной и утеплителем.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение СергейСПБ » 09 сен 2016, 21:02

Правильно ли соблюдена очередность монтажа пароизоляции, утеплителя ,ветрозащиты и сайдинга ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СергейСПБ
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:20

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 09 сен 2016, 21:12

День добрый.
Уточните, "стена" - что именно? У вас что, внешнее утепление стены?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение СергейСПБ » 09 сен 2016, 21:27

Да, внешнее утепление .
СергейСПБ
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:20

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение СергейСПБ » 09 сен 2016, 21:30

Да, внешнее утепление ...