Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 09 сен 2016, 22:50

Пароизоляцию не ставьте, нельзя в середине пирога.
Стена-то из чего, вы так и не написали.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение СергейСПБ » 09 сен 2016, 23:59

Да , внешнее утепление...
СергейСПБ
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:20

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 10 сен 2016, 10:08

СергейСПБ писал(а):Да , внешнее утепление...
Это вы уже написали (посмотрите на предыдущей странице). Ответ тоже уже был:
Изоспан писал(а):Пароизоляцию не ставьте, нельзя в середине пирога.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение СергейСПБ » 10 сен 2016, 21:57

Здравствуйте "Изоспан". Есть такое предприятие в СПБ "ЭталонСайдинг"и несколько лет они производят монтаж по следующей технологии:
1 - Пароизоляция "Изоспан"
2 - Утеплитель (минвата)
3 - Ветрозащита "Изоспан"
4 - Обрешетка (вентзазор)
5 - Сайдинг

Они утверждают,что такая схема утепления работает.Объясните ситуацию . Спасибо!
СергейСПБ
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:20

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение СергейСПБ » 10 сен 2016, 22:04

Стена моего дома Полистеролбетонные блоки 30см толщиной . Стены снаружи отштукатурены и окрашены фасадной краской.
СергейСПБ
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:20

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 10 сен 2016, 22:48

День добрый.
СергейСПБ писал(а):Есть такое предприятие в СПБ "ЭталонСайдинг"и несколько лет они производят монтаж по следующей технологии:
1 - Пароизоляция "Изоспан"
2 - Утеплитель (минвата)
3 - Ветрозащита "Изоспан"
4 - Обрешетка (вентзазор)
5 - Сайдинг
Они утверждают,что такая схема утепления работает.Объясните ситуацию .
Это полностью соответствует нашим рекомендациям по монтажу каркасных стен: http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
СергейСПБ писал(а):Стена моего дома Полистеролбетонные блоки 30см толщиной . Стены снаружи отштукатурены и окрашены фасадной краской.
Поздравляю. А в чём вопрос-то?
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11374
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение СергейСПБ » 11 сен 2016, 11:24

"Это полностью соответствует нашим рекомендациям по монтажу КАРКАСНЫХ стен:" http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/karkasnie-steni
Здравствуйте "Изоспан" !

"Эталонсайдинг" монтирует: Стена - пароизоляция - утеплитель - ветрозащита - вентзазор - сайдинг на все подряд сооружения ! Правильно ли это?
Спасибо!
СергейСПБ
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:20

Re: нюансы при монтаже паропроницаемой мембраны в вентфасаде

Сообщение Изоспан » 11 сен 2016, 23:27

Деньдобрый.
Если вы имеете ввиду внешнее утепление стен, то пароизоляция не нужна. Ни в одном инженерном проекте вы такого не найдёте.