FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - изоспан АМ

изоспан АМ

Модератор: Изоспан

изоспан АМ

Сообщение windtalker01 » 13 сен 2010, 17:52

Добрый день! Строю дом.
Стена дома предполагается будет состоять из следующих материялов:
1.Доска
2.0брешетка
3.Изоспан В
3.Утеплитель Парок 20 см
4.ОСБ 9мм
5.Обрешетка
6.Имитация бруса
Вопрос куда положить изоспан Ам ?
Предполагалось на ОСБ шершавой стороной во внутрь.
Строители предлагают положить на обрешетку,перед имитацией причем причем шершавой стороной наружу!
windtalker01
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 сен 2010, 17:36

Re: изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 14 сен 2010, 10:49

День добрый!
Вы абсолютно правы. Изоспан АМ нужно класть вплотную к ОСБ, гладкой стороной наружу. Между Изоспаном АМ и имитацией бруса должен быть вентзазор, который организуется при помощи обрешётки.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан АМ

Сообщение windtalker01 » 14 сен 2010, 11:57

Спасибо!
Строители говорят что в таком случае ОСБ почернеет от влаги через два года и начнет гнить...
типа практика показала..(разбирали дом котоый делали 2 года назад) обьясняют тем что ОСБ уже сама играет роль мембраны и влага скапливается на поверности её.
windtalker01
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 сен 2010, 17:36

Re: изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 14 сен 2010, 15:00

Строители ошибаются. ОСБ начнёт чернеть и гнить, если вы закроете её пароизоляционными плёнками, а Изоспан АМ является паропроницаемой влагозащитой. Влага, которая будет скапливаться на поверхности ОСБ, на ползу этому материалу не пойдёт - дело времени, и в наших силах это время разрушения материала ОСБ отсрочить.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан АМ

Сообщение gunek11 » 14 сен 2010, 16:41

Изоспан писал(а):Строители ошибаются. ОСБ начнёт чернеть и гнить, если вы закроете её пароизоляционными плёнками, а Изоспан АМ является паропроницаемой влагозащитой. Влага, которая будет скапливаться на поверхности ОСБ, на ползу этому материалу не пойдёт - дело времени, и в наших силах это время разрушения материала ОСБ отсрочить.


Скажите пожалуйста,а если такая ситуация при монтаже стен,то почему при монтаже утепленных перекрытий(между жилыми помещениями) Ваша фирма рекомендует два слоя пароизоляции (изоспан В )?
Спасибо.
gunek11
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 июн 2010, 15:03

Re: изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 14 сен 2010, 17:26

Между жилыми помещениями - имеется ввиду, что оба помещения отапливаемые, температура в обоих примерно одинакова, как и влажность. При этом надо учитывать, что какркасная межкомнатная перегородка - это в основном утеплитель (то есть волокнистая химия). При попадании в воздух микроволокон этого утеплителя у жильцов может появиться аллергическая реакция или другие неприятные симптомы; через мембрану вместе с паром такое возможно - а при применения пароизоляции исключено. В случае же наружной стены микроволокна попадут в атмосферу и вреда нанести не смогут.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 11364
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: изоспан АМ

Сообщение gunek11 » 14 сен 2010, 17:31

Скажите пожалуйста,а если первый этаж отапливаемый,второй-неотапливаемый,но жилой(летом) и крыша утепленная,то перекрытие между этажами все равно должно быть В-В или все же В-АМ?
gunek11
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 июн 2010, 15:03

Re: изоспан АМ

Сообщение Изоспан » 15 сен 2010, 13:06

День добрый.
Не рекомендовала бы применять туда Изоспан АМ. Про микроволокна, которые вместе с паром могут попасть в жилое помещение, я вам писала. Кроме того, в жилом помещении возрастает возможность того, что на пол будет пролита вода; а у любой мембраны водоупорность всё же конечна.