FORUM.GEXA.RU • Просмотр темы - каркасная стена из осб

каркасная стена из осб

Модератор: Изоспан

Re: каркасная стена из осб

Сообщение Изоспан » 30 окт 2018, 15:13

Такой вариант возможен. Вот только:
etalona писал(а):Вент зазор будет между пленкой о OSB.
Заметьте, именно ВЕНТзазор, т.е. вентилируемый зазор. Значит, в нём должен быть свободный вход воздуха снизу, и свободный выход воздуха сверху. В этом случае в зазоре создастся тяга воздуха (за счёт перепада высоты), и зазор станет вентилируемым.
Закрытый (невентилируемый ) зазор не работает, бесполезен.
Так вы продумали, как будете делать эти вход-выход воздуха? Вентиляция должна осуществляться по ВСЕЙ площади стены, а не точечно.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9789
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: каркасная стена из осб

Сообщение etalona » 31 окт 2018, 12:02

etalona писал(а):не сработает: между утеплителем и OSB будет циркулировать холодный воздух с улицы.

Значит нет смысла в двойной обшивке OSB и имитации бруса. Убираем OSB: По каркасу ПароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану, потом через контр рейку закрываем фасад имитацией бруса.
Изоспан писал(а):Так вы продумали, как будете делать эти вход-выход воздуха? Вентиляция должна осуществляться по ВСЕЙ площади стены, а не точечно.

В нижней части когда будет монтироваться отлив и закрываться свайный фундамент, оставлю щель. А в верхней части стен выход будет в под кровельное пространство.
Возникает другая ситуация, без OSB нужно усиливать каркас, остаются укосины. Потом при утепление придется резать плиты в местах укосин? Не получиться ровно запихать три мата по 50мм в 150мм каркас где по углам стоят укосины по 50мм. И важный момент как закладывать утеплитель чтобы он не прижал пленку к имитации бруса тем самым не свел на нет все работу по устройству вент. зазора?
etalona
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 17:27

Re: каркасная стена из осб

Сообщение Изоспан » 31 окт 2018, 14:13

День добрый.
etalona писал(а):Убираем OSB: По каркасу ПароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану, потом через контр рейку закрываем фасад имитацией бруса.
Это надёжнее, хоть и более трудоёмко (строители будут недовольны).
Оговорюсь: мы предупреждаем о рисках, всего лишь. При каких-то условиях паропроницаемости OSB хватит для сохранения сухости в конструкции (очень сухо в доме; применение сухих материалов - стойки камерной сушки, утеплитель просушен перед монтажом и т.д.; идеально сделанная пароизоляция - надёжно проклеены нахлёсты пароизоляции и её примыкания к другим конструкциям; и т.д.). Но случаи вымокания утеплителя на стыке "утеплитель-OSB" нередки.
etalona писал(а):без OSB нужно усиливать каркас, остаются укосины. Потом при утепление придется резать плиты в местах укосин? Не получиться ровно запихать три мата по 50мм в 150мм каркас где по углам стоят укосины по 50мм.
? Укосина же проходит с внешней стороны стойки? А утеплитель закладывается между стойками. Хоть здесь посмотрите: http://smart-framer.ru/index.php/reshen ... snogo-doma
etalona писал(а):И важный момент как закладывать утеплитель чтобы он не прижал пленку к имитации бруса тем самым не свел на нет все работу по устройству вент. зазора?
Ну, во-первых, укосины будут ограничивать. Во-вторых - сильно жать не надо. Но, если вы не уверены, можно снаружи натянуть шнурку.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9789
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: каркасная стена из осб

Сообщение etalona » 31 окт 2018, 19:05

Изоспан писал(а): etalona писал(а):
без OSB нужно усиливать каркас, остаются укосины. Потом при утепление придется резать плиты в местах укосин? Не получиться ровно запихать три мата по 50мм в 150мм каркас где по углам стоят укосины по 50мм.

? Укосина же проходит с внешней стороны стойки? А утеплитель закладывается между стойками. Хоть здесь посмотрите: http://smart-framer.ru/index.php/reshen ... snogo-doma


Ни разу не видел таких конструкций с внешней укосиной! Что ей там делать? Как-же должно выглядеть: каркас-пленка-укосины-контрейка-имитация? Укосины внедрены в силовой каркас, я потому и написал придется резать утеплитель.
Укосина 1.jpg

Внешние укосины бывают
Укосина 2.jpg
их здесь видно но они носят временный характер. Их уберут когда закрепят стойки.

А по поводу шнурки спасибо за совет, но мне кажется рабочие попросят за такую работу как за чугунный мост. Да и перед соседями не удобно, подумают человек паук строиться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
etalona
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 17:27

Re: каркасная стена из осб

Сообщение Изоспан » 31 окт 2018, 19:40

Делайте по-своему - ваш дом.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9789
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Re: каркасная стена из осб

Сообщение etalona » 31 окт 2018, 20:20

Изоспан писал(а):Делайте по-своему - ваш дом.

Я не хочу по-своему, это мой первый дом, я надеялся что обратился к профессионалам с огромным опытом, которые точно знают как!
etalona
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 17:27

Re: каркасная стена из осб

Сообщение Изоспан » 31 окт 2018, 20:40

Решения могут быть разные. Наиболее точные рекомендации в соответствии с вашими личными пожеланиями и реалиями дадут проектировщики. Рекомендую обратиться в проектную организацию - они проконсультируют и по поводу укосин, и по любым другим.
Мы, как производитель плёнок, даём рекомендации по плёнкам. По поводу OSB - могу лишь предупредить о возможных последствиях. Остальное - не к нам.
Аватара пользователя
Изоспан
Консультант направления Изоспан
 
Сообщения: 9789
Зарегистрирован: 20 май 2010, 17:14

Пред.

Вернуться в Стены

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron